我们在学习防火疏散和消防设施时,[歌舞娱乐放映游艺场所]都是一个绕不开的存在。作为人员密集场所,其防火疏散计算规则和消防设施都有很多特殊的规定,在多本规范中均对这一类别的场所有所规定,但是这些规定分布的有些零散,导致我们对它的印象也有些散乱。今天我们就来总结一下这个听起来有些少儿不宜的[歌舞娱乐放映游艺场所]。若有遗漏,欢迎补1.【定义】歌舞厅录像厅夜总会卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)游艺厅(含电子游艺厅)桑拿浴室(不包含洗浴部分)网吧等(不含剧院、电影院)2.【规模】设计使用人数或座位数超过1500人的娱乐场所,属于重要公共建筑,耐火等级不应低于二级。3.【平面位置】(1)不应布置在地下二层及以下楼层(地下的话只能布置在地下一层);(2)宜布置在一、二级耐火等级建筑内的首层、二层或三层的靠外墙部位;(3)不宜布置在袋形走道的两侧或尽端;(4)确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差≤10m;(5)确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积≤200㎡(设置自喷也不能增加);(6)厅、室之间及与建筑的其它部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙(无门窗洞口)和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其它部位想通的门均应采用乙级防火门;(7)燃油或燃气锅炉房、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、柴油发电机房不能布置在歌舞娱乐放映游艺场所(人员密集场所)的上一层、下一层或贴邻;(8)可以设置在人防工程的地下一层,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。4.【安全疏散】(1)除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散楼梯应采用封闭楼梯间;(2)建筑面积≤200㎡且人数≤50人的歌舞娱乐放映游艺场所或多层歌舞娱乐放映游艺场所的首层,可设置1个安全出口;(3)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的厅、室可以设置一个疏散门;(4)疏散距离:位于两个安全出口之间的疏散门:25m、20m、15m;位于袋形走道两侧或尽端的疏散门:9m(5)地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所最小疏散净宽度为1m/百人;(6)歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/㎡计算;其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/㎡计算;对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。5.【装修、保温】(1)歌舞娱乐放映游艺场所为人员密集场所,保温应采用A级材料;(2)歌舞娱乐放映游艺场所顶棚为A级材料,其它全部采用不低于B1级的材料装修,且设置消防设施后,仍不能降低装修材料的燃烧性能。6.【消防设施设置】(1)歌舞娱乐放映游艺场所为人员密集场所,应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;(2)高层建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;单多层建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层,设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300㎡时,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;(3)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所,应设置排烟设施。(4)歌舞娱乐放映游艺场所应设置火灾自动报警系统;(5)歌舞娱乐放映游艺场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。7.【疏散照明的地面最低水平照度要求】(1)歌舞娱乐放映游艺场所的疏散走道不应低于1.0lx,房间不应低于3.0lx;(2)歌舞娱乐放映游艺场所的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx.